Wysłany: Nie Sty 31, 2010 12:47 Temat postu: Re: Wentylacja
Kasza napisał:
Witam Sąsiadów.
Już miesiąc temu zgłosiłam do Administratora problem z wentylacją w mieszkaniu. Początkowo wentylacja bardzo hałasowała w łazience. Teraz łazienka się "uspokoiła" ale huczy w pozostałych pomieszczeniach. Ciśnienie jest tak wysokie, że w okapu wyje, i wieje z otworów rozszczelniających nad oknami. Cieżko tak mieszkać. Podobno firma Klimatech naprawia to od zeszłego tygodnia, ale efektów nie widzę.
Czy mają Państwo podobne problemy z wentylacją?
Witam,
czy komuś z szanownych sąsiadów udało się może wyeliminować problem z wentylacją?? Ja od kilku miesięcy walczę z Hossą i narazie niestety niewiele to dało - od początku zimy nawiewniki okienne zasysają taką ilość powietrza, że w mieszkaniu nie da się wytrzymać (z powodu hałasu jak i krążącego zimnego powietrza). Po mailach i telefonach (oraz kilku ładnych tygodniach od zgłoszenia) zjawił się w końcu pan z Hossy z przedstawicielem firmy AERECO (produkującej nawiewniki) i stwierdzili ze ilość powietrza zasysana do pionów przez wentylację mechaniczną prawie trzykrotnie przekracza możliwości wpustowe nawiewników. Niestety od wizyty minęły dwatygodnie i nadal nic się nie poprawiło.
Co zdziwiło mnie najbardziej to, ze na moje pytanie czy inni mieszkańcy nie uskarżają się na podobne problemy Pan w zaparte powtarzał, że jest to bardzo dziwny i odosobniony przypadek i że generalnie z systemem wentylacyjnym wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Czy u Państwa rzeczywiście tego typu problemu nie ma, czy to tylko kolejna wymówka?
Dołączył: Nie Lip 15, 2007 20:40 Posty: 10 Skąd: Gdańsk
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 17:20 Temat postu: Re: KARAWELA - Zgłoszone usterki
Witam. Zdecydowanie cos jest nie tak z wentylacja. U mnie diagnoza była podobna, usłyszałam, że "ciśnienie powietrza jest zbyt duże i stąd ten hałas". Teraz jest trochę lepiej, nie huczy w łazience i nad okapem. Ale musiałam pozaklejać wszystkie nawiewniki nad oknami. Jeden zostawiłam, wieje z niego i hałasuje. Ale jeśli go zakleję, będzie wiało spod drzwi - więc ewidentnie coś jest nie tak z cieśnieniem. Ja już się poddałam i nie walczę z Hossą.... Od Pana z Klimy usłyszałam, że mieszkamy nad morzem i musi szumieć... szkodą komentować.
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 18:06 Temat postu: wentylacja
U mnie przy przeglądzie wentylacji niby wszystko było ok, tyle że z tego co teraz wiem Panowie przegląd robili delikatnie mówiąc "nierzetelnie". U mnie prawdziwa przyczyna wyszła dopiero kiedy zacząłem drążyć temat i zażądałem od Hossy wymiany nawiewników lub wskazanie innej przyczyny moich problemów. Przedstawiciel Hossy przyszedł z Panem od nawiewników i wykonali pomiar ciągu przy otwartym oknie. Diagnoza była następująca - 1 nawiewnik jest w stanie wpuścić do mieszkania ok.25-30m3 powietrza na godzinę, mierząc ciąg w pionach wyszło że przy obecnych ustawieniach każdy powinien wpuszczać ok 60. Efekt jest taki że nawiewniki hałasują próbując przepuścić więcej powietrza niż powinny (sytuacja się pogarsza w momencie zaklejenia części nawiewników w mieszkaniu gdyż wtedy każdy nie zaklejony próbuje wpuścić jeszcze więcej). Do tego pan z Aereco stwierdził że zaklejanie nawiewników w najlepszym razie może skończyć się grzybem w mieszaniu a w najgorszym nawet uszkodzeniem stolarki okiennej (z powodu podciśnienia wytwarzanego w mieszkaniu).
Po ostatniej wizycie z Hossy obiecał zająć sie tematem ale jakoś niewiele się zmieniło.
Nie zamierzam im odpuścić bo problem jest zbyt poważny.
Proszę wszystkich z podobnymi problemami o zwrócenie się do Hossy - może wtedy na poważnie się tym zajmą.
Witam wszystkich , przegladam to forum i widze ze macie wszyscy ten sam problem jezeli chodzi o wentylacje a w zasadzie o cisnienie jakie panuje w waszych mieszkaniach , nie wiem dokladnie z czym jest problem ale obstawiam ze to okap ! i juz pisze dlaczego , na dachu sa zamontowane wentylatory wyciagowe ktore zadmiernie moga wysysac wam powietrze z mieszkania i co za tym idzie robi sie podcisnienie , i dlatego wieje wam z kratek przy oknach lub z innych czescie wentylacji np . anemostatow wyciagowych w lazience , zamiast wyciagac nieprzyjemne zapachy to zostaja one zassane od sasiado do waszego mieszkania a tak byc nie powinno !! Moja rada jest taka zeby "gwalcic" Hosse o zamontowanie przepustnicy z silownikiem i przetwornikiem cisnienia przed okapem , spowoduje to odciecie wyciagu z nad okapu w momencie kiedy bedzie wylaczony !! po zalaczenie okapu przepustnica otworzy sie ! to kwestia podlaczenia elektrycznego . Troszke sie rozpisalem ale mam nadzieje ze moja rada sie komus przyda
Dołączył: Sob Mar 07, 2009 17:16 Posty: 2 Skąd: Marina Primore
Wysłany: Śro Gru 15, 2010 20:29 Temat postu: cieknąca woda z sufitu na poziomie -2
Witam
Mam pytanko, czy ktoś ma problem z cieknącą wodą z sufitu w hali garażowej na poziomie -2. Ja walczę z administracją od lutego. Obiecywali, że zrobią. Latem był spokój a teraz znów cieknie.
Możesz pisać nowe tematy Możesz odpowiadać w tematach Możesz zmieniać swoje posty Możesz usuwać swoje posty Możesz głosować w ankietach
Portal www.MojeOsiedle.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi
zamieszczanych przez użytkowników serwisu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo
lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną
lub cywilną.